登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:身边没有变频器怎么做PID程序然后测试啊?
点击:1251 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
奇偶不奇
想编个PID程序测试,一般需要哪些硬件,没变频器行吗?
14-11-21 14:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PID是一个过程控制,你总要有个控制的对象,比如温度、压力等;
与有没有变频器不是绝对对应的;
14-11-21 14:27
2楼
编辑
引用
管理
koofly
给点要求
14-11-21 16:40
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
简单点,温度控制,用PID程序控制。
14-11-21 18:13
4楼
编辑
引用
管理
1005928818
一个欧姆龙温控表,一个温度传感器,一个固态继电器,一个散热器带风扇,一个220V的加热管。就可以很还好的实现你说的用PID控制了。
14-11-21 18:48
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主家里的电饭锅,电热水壶什么的,控制他们的温度,要编程序,想必有现成的PLC?
最后修改:
2014/11/21 19:13:48
14-11-21 19:13
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电热水壶也整成PID?
14-11-21 19:45
7楼
编辑
引用
管理
wuyang750
温度传感器 固态继电器 灯泡就可以实现了
14-11-21 20:00
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
楼主想自己编制PID程序来做测试。
买个带PID的PLC(如果楼主自己认为能力超群的话,PLC可用不带PID的类型,自己根据控制论用基本指令来编制一个软PID),一个小型人机界面或触摸屏(设置温度,设置PID的P,I,D参数,快速调试),一个温度传感器,一个固态继电器(或交流接触器),一个散热器带风扇,一个220V的电加热管。就可以很好的实现你说的自己编制PID程序控制了。
14-11-22 09:12
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
温度控制是最经典的控制案例,P,I,D参数都要用到,能看到各参数的作用。
有些快速反应机器,D参数用不到,或者只用半程,不完全微分。
14-11-22 09:17
上一页
下一页
工控新闻
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
我国加快推进新型基础设施建设
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
更多新闻资讯