主题:马达接触器

点击:1114 回复:26

是不是接触器触点接触不好,还是接触器小了啊。
14-11-17 20:41
检查一下控制回路
14-11-17 22:17
用压缩空气清理一下
14-11-18 06:18
主触点是否接触不良或触头有氧化层。
14-11-18 07:45
加滤波试试
14-11-18 08:02
看清楚接触器线圈电压是多少?根据情况可能是你这个接触器线圈电压是380V,电压不够才会有这种故障
14-11-18 08:47
应该是LZ公司的变压器容量小,大一点的马达起动时压降过大,实在不行做一个星三角起动
14-11-18 09:15
200V线圈??
还是220V的线圈?
如果是220V线圈启动时变为200V这就好理解了!
14-11-18 10:49
有可能里面有渣滓或则三相电不平衡
14-11-18 11:08
没怎么夸张吧,11KW电机启动影响了接触器?坐等原因分析。