主题:怎样显示正确的压力值
点击:710 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
现场一风机出口
2线
压力变送器量程0~5000Pa,输出4~20mA
,上电后触摸屏显示5000pa,测量输入电流8.4mA,可现风机还没开,是啥原因
?压力值和电流是如何换算的
?
14-11-16 17:58
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
0Pa对应4mA,5000Pa对应20mA,8.4mA是多少Pa?线性关系。PLC应该有模拟量的说明。
最后修改:
2014/11/16 18:27:06
14-11-16 18:16
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
测量输入电流8.4mA---这个是哪里的数值?
0-5000pa就对应的4-20ma
风机启动的条件是什么?
14-11-16 18:18
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
现场压力变送器无显示,,只能在控制柜上的触摸屏上看到测量的压力值
。
14-11-16 18:36
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
没设置好吧。
14-11-16 19:04
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
触摸屏应显示1375pa
14-11-16 19:15
6楼
编辑
引用
管理
zssaqk
测量输入电流8.4mA??应该输出值吧
14-11-16 19:31
7楼
编辑
引用
管理
zssaqk
5000/(20-4)=X/(8.4-4) X=1375Pa 输出8.4mA应该对应1375Pa
14-11-16 19:35
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
压力和电流如果是线性关系的话,就是1375Pa .
14-11-17 08:45
9楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
根据实际需要换算了,风机没开,有输出吗
14-11-17 12:30