主题:富士变频器OH2故障
点击:1394 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
¥虚心学习¥
富士变频器型号:FRN2.2F1S-4C 变频器上电就报OH2故障,无法进入菜单查看参数。请教各位老师!!!!
14-11-14 21:10
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
外部有端子没短接吧
14-11-14 21:33
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
是不是散热片过热报警?
14-11-14 22:25
3楼
编辑
引用
管理
xquan
端子外部报警…
14-11-15 08:35
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主仔细检查下。
14-11-15 09:35
5楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
是不是温控没装,还是坏了
14-11-15 10:01