登录
首页
更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖
发帖
正文
主题:问一下电缆载流量的问题
点击:973 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
liu0801420
7.5KW的电机用2.5MM的电缆行嘛?
14-11-14 11:24
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
liu0801420
在 2014/11/14 11:24:51 发言
【内容省略】
我觉得4平方是不是更好呢?!
14-11-14 11:32
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
够了,长时间运行加一级4平杠杠的
14-11-14 14:50
3楼
编辑
引用
管理
zssaqk
7500=1.7321*380*0.8I I=14A
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
选2.5个平方足够了。
14-11-14 15:09
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
想省一点也能用
但是建议上4平方的
14-11-14 17:29
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
长时间用最好4平方。
14-11-14 18:13
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
4平方的有点浪费,2.5足够。
14-11-14 20:40
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
难道就这么可丁可卯的节省吗?其实用的越满,电缆的老化就越快。从长远考虑,电缆线总更换也不是事儿呀,而且浪费人力财力物力。
从工程上讲,10方以下(含10方)5A/方就可以。所以7.5kW电机电缆用4方线靠谱,2.5方线太紧张了。
14-11-14 21:20
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
liu0801420
在 2014/11/14 11:24:51 发言
【内容省略】
满负荷吗?不满的话,用2.5的可以,建议不要用橡皮线.
14-11-15 09:43
9楼
编辑
引用
管理
lqf1963
7楼讲得对,用2.5的是安全载流量,用4是经济载流量,如果常年用,多花的电缆钱就挣回来了
14-11-15 10:05
上一页
下一页
工控新闻
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
更多新闻资讯