7.5KW的电机用2.5MM的电缆行嘛?
14-11-14 11:24

引用 liu0801420 在 2014/11/14 11:24:51 发言【内容省略】

我觉得4平方是不是更好呢?!
14-11-14 11:32
够了,长时间运行加一级4平杠杠的
14-11-14 14:50
7500=1.7321*380*0.8I I=14A
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
选2.5个平方足够了。
14-11-14 15:09
想省一点也能用
但是建议上4平方的
14-11-14 17:29
长时间用最好4平方。
14-11-14 18:13
4平方的有点浪费,2.5足够。
14-11-14 20:40
难道就这么可丁可卯的节省吗?其实用的越满,电缆的老化就越快。从长远考虑,电缆线总更换也不是事儿呀,而且浪费人力财力物力。
从工程上讲,10方以下(含10方)5A/方就可以。所以7.5kW电机电缆用4方线靠谱,2.5方线太紧张了。
14-11-14 21:20

引用 liu0801420 在 2014/11/14 11:24:51 发言【内容省略】

   满负荷吗?不满的话,用2.5的可以,建议不要用橡皮线.
14-11-15 09:43
7楼讲得对,用2.5的是安全载流量,用4是经济载流量,如果常年用,多花的电缆钱就挣回来了