上电后黑屏:
1、如果下风扇转,故障在上板电源。首先换3845周围的35V150μ、47μ电解,其次换3845;
2、如果下风扇不转,故障在下板电源。首先换3844周围的35V47μ电解,其次换3844.
电源附近的电解容量减少现象很多啊!
最后修改:
2014/11/14 10:12:04
14-11-14 10:11
1楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
开关电源的电容很容易出现问题
14-11-14 10:52
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是通病要收藏啊
14-11-14 11:38
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
谢谢楼主分享。
14-11-14 12:13
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
看来是电容的质量不好,也可能是电容选型不对。
14-11-14 20:42
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
还有两块电源板的,
14-11-15 07:35
6楼
编辑
引用
管理
xquan
每个牌子都有它自己的缺点,简称通病…
14-11-15 08:32
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
引用
xquan
在 2014/11/15 8:32:23 发言
【内容省略】
名词解释。
14-11-15 15:45
8楼
编辑
引用
管理
weixiu123
谢楼主分享经验 学习了
14-11-16 13:49
9楼
编辑
引用
管理
rare
如果主板无显示就更换主板开关电源上的47UF电容,本人专修SIEI,已研究SIEI各型号变频器10年。