主题:【话题】今天才发现的三相电机单相换向接法(20141117)
点击:2857 回复:46
20楼
编辑
引用
管理
xquan
真的第一次
14-11-14 19:52
21楼
编辑
引用
管理
dianzima
三角形接法,总感觉不对的样子。应该是串入电容把。
14-11-14 20:39
22楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
这种接法30多年前就有了,效率不高,应急使用还可以。
14-11-14 20:57
23楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
以前农村没有三相电的时候,买的小功率三相电机改起来用过,效果还可以。
14-11-14 21:56
24楼
编辑
引用
管理
wanghao389131
这个电容该怎么选呢
14-11-14 22:08
25楼
编辑
引用
管理
anheng
楼主的电工技术活太强大了,都查到这些啦,还有就是这个 电容一般选多大?
14-11-14 22:18
26楼
编辑
引用
管理
1531214350
主要是电容容量选择问题,如选择不当会发热过高烧毁电机。
14-11-14 23:40
27楼
编辑
引用
管理
ping52245
我也这样接过
14-11-15 00:17
28楼
编辑
引用
管理
mjinbao
估计有三相电源的地方,不会这样用。
14-11-15 05:06
29楼
编辑
引用
管理
qq791913212
我也这样用过,自己单位做的小风机,因客户那里没三相电,定做一个220v的又不方便,于是加了个40uf的电容,750w电机,功率减少了,发热加大,用电流表量过,在额定内,就放心了,现在半年多了,一切正常。
最后修改: