登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流表指示为什么少一倍?

点击:3007 回复:41

   现场一台新安装电机的电流互感器铭牌标示为100A/5A,配置的电流表串在其中,也是100A/5A。今天值班人员反映,电流表读数过小,只有50A左右,根据电机接带负荷情况,电机实际负荷电流不应这么小。检修人员用钳表钳电流表导线,显示二次电流2.5A左右。到电机处钳电源接线盒的一根引出电缆,显示电流值100A左右,这样,电机运行电流与电流表指示值正好相差一倍。这是怎么回事呢?请别怀疑钳表和电流表有问题,都很准。
14-11-13 19:54
首先电流表选型就不对!如果实际运行电流100A左右 电流表应选150/5A的!正好差一倍在互感器上多绕一砸不就行啦!看不到实物 具体原因不好猜测!
14-11-13 20:00
请别怀疑钳表和电流表有问题,都很准。那该怀疑互感器了?电机功率多少?选100/5? 启动的时候表指针不打弯了。
最后修改:2014/11/13 20:07:23
14-11-13 20:01
如果排除了钳表和电流表问题,剩下的只有电流互感器和导线连接问题了。
14-11-13 20:08
不怀疑钳表和电流表,那就查看一下电流互感器和接线。
14-11-13 20:24
这是6kV高压母线接带的电机,有一千多千瓦,选型没错。
14-11-13 20:31
   电流表串联接入一个互感器回路,它是单相交流的,不存在极性问题,即便互感器进、出极性反了,也不影响表的正常读数。
14-11-13 20:40
只一相有装电流互感器和电流表吗?还是这只互感器铭牌与互感器实际变比不一致?楼主是否已经解决了问题,直接给出结果吧?
14-11-13 21:10
   由于三相电流比较平衡,一般只装一块电流表监视即可。
   互感器装在控制柜背面的下端,是厂家布线安装的。柜子反面全封闭,只露出互感器一小部分,用手电筒趴在地下照着,只能看到100A/5A标示。由于电机还在运行,柜子反面有母线,拆开封闭面板检查很不安全,只有等停机后仔细查看铭牌参数再做结论。
14-11-13 22:11
二次侧电流2.5A对应电流表50A左右,表是没问题的,既然一次电流在100A左右就怀疑互感器是200/5的。
14-11-13 23:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯