主题:z轴干扰问题

点击:834 回复:11

智研四轴三联动CNC操作系统,控制4个台达伺服电机,其中Z轴为主轴刹车电机。
问题是:“不启用z轴的前提下,其他3轴回零OK,但启用z轴后,其他3轴回零位置不准,X轴最为严重,根本停不下来。”帮忙解决哈!
14-11-12 21:19

@Q

电磁抱刹是电磁干扰源,一般伺服装的是增量脉冲编码器,易受干扰
14-11-12 21:23
Z轴伺服驱动及输出电缆屏蔽及接地不良或方法不对。
14-11-12 21:24
怎么判断你说的这些问题呀
14-11-12 21:43
我的弱电用的都是屏蔽线,接地是不怎么好,怎样的接地才算是干扰最小的,
14-11-12 21:45
上传图片看下,比较直观
14-11-13 19:25
等楼主上传现场照片,供大家分析。
14-11-13 19:31
电路单独,不同功能的分开
14-11-13 22:07
非常对,谢谢
14-11-15 21:29
抱闸回路加装吸收回路,包括继电器线圈也要加装。