主题:欧姆龙CP1E没有串口 只有USB怎么联触摸屏
点击:4989 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
twtynijj
欧姆龙CP1E没有串口 只有USB怎么联触摸屏
可能用USB和屏联机吗?
14-11-12 18:06
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
扔了再买一个
14-11-12 19:00
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
加附件啊。
14-11-12 19:17
3楼
编辑
引用
管理
xialuan
你买的什么型号啊?CP1E系列在30点以内的是不能加通信板的(NA除外),30点以上(含30)的是可以加通讯板的CP1W-CIF01 或者CP1W-CIF11
14-11-12 19:27
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这样呀 哪欧姆龙太垃圾了 基本的串口都没有。
14-11-12 19:28
5楼
编辑
引用
管理
twtynijj
没用过欧姆龙的 想买个来学习一下 了解一下 付款了 看下手册 奶奶腿 串口都没有 直接晕死了
14-11-12 19:32
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
加RS232或者RS422/RS485选件板
但是CP1E好像自带一路串口的啊!
14-11-12 21:42
7楼
编辑
引用
管理
deweg
要买对型号。CP1ENS1型的,带 USB口串口,还有带485的。最近刚用了一个,不配电池,数据停电后不稳定。减配就是麻烦。
14-11-12 23:08
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
你自己选型对了的话,是没有问题的
连接两个触摸屏也可以
14-11-13 09:49
9楼
编辑
引用
管理
liu0801420
选错型号不能怨欧姆龙
14-11-13 10:08
上一页