登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:NTC热敏电阻电信号??
点击:2674 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
neverland36
想像PT100那样,加个变送器就可以输出4-20毫安电信号。
不知道NTC热敏电阻能不能,问了卖NTC的老板,他说不可以加变送器输出电信号。那怎么弄呢,想接在西门子200的模拟量模块上来读。
请多指点,谢谢!!!
14-11-11 21:12
1楼
编辑
引用
管理
neverland36
或者说,热电阻PT100跟热敏电阻NTC有什么区别,我在冷库里面用最低温零下二十度,应该用哪个?本来考虑用PT100,但技术员说用NTC,没说为什么,这个没用过不知道PLC怎么读它
14-11-12 07:58
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
NTC精度不高的地方能用
14-11-12 10:34
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
热电阻PT100线性好.
热敏电阻NTC应该是负温度系数的热敏电阻,随温度升高,电阻减小,线性关系明显不如PT100.
NTC作为开关两检测还可以,做线性不行.
热敏电阻PTC应该是正温度系数的热敏电阻.
14-11-12 13:28
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
PT100热电阻的测温范围是-200---+500摄氏度
测量冷库里面用最低温零下二十度没问题.
14-11-12 16:20
5楼
编辑
引用
管理
tdl887271
冷库的话建议用T分度号的热电偶
14-11-12 17:05
6楼
编辑
引用
管理
neverland36
学习了,谢谢!
14-11-12 19:24
7楼
编辑
引用
管理
neverland36
嗯,谢谢。最终确定不用NTC,就用热电阻。不过还是想知道,NTC怎么读?电阻信号,是不是要加什么特定的模块才能输出4-20ma电信号
最后修改:
2014/11/12 19:27:20
14-11-12 19:25
8楼
管理
neverland36
该帖内容不符合相关规定!
14-11-12 19:28
9楼
编辑
引用
管理
neverland36
谢谢!!!一直以为热电偶都是用在零上高温场合,刚查了热电偶T型可以测-40度,学习了,谢谢。
14-11-12 19:30
上一页
下一页
工控新闻
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
未来数字化工厂:重塑制造业格局