登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:NTC热敏电阻电信号??

点击:2674 回复:13

想像PT100那样,加个变送器就可以输出4-20毫安电信号。
不知道NTC热敏电阻能不能,问了卖NTC的老板,他说不可以加变送器输出电信号。那怎么弄呢,想接在西门子200的模拟量模块上来读。
请多指点,谢谢!!!
14-11-11 21:12
或者说,热电阻PT100跟热敏电阻NTC有什么区别,我在冷库里面用最低温零下二十度,应该用哪个?本来考虑用PT100,但技术员说用NTC,没说为什么,这个没用过不知道PLC怎么读它
14-11-12 07:58
NTC精度不高的地方能用
14-11-12 10:34
    热电阻PT100线性好.
    热敏电阻NTC应该是负温度系数的热敏电阻,随温度升高,电阻减小,线性关系明显不如PT100.
    NTC作为开关两检测还可以,做线性不行.
   
    热敏电阻PTC应该是正温度系数的热敏电阻.
14-11-12 13:28
    PT100热电阻的测温范围是-200---+500摄氏度
     测量冷库里面用最低温零下二十度没问题.
14-11-12 16:20
冷库的话建议用T分度号的热电偶
14-11-12 17:05
学习了,谢谢!
14-11-12 19:24
嗯,谢谢。最终确定不用NTC,就用热电阻。不过还是想知道,NTC怎么读?电阻信号,是不是要加什么特定的模块才能输出4-20ma电信号
最后修改:2014/11/12 19:27:20
14-11-12 19:25
8楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-12 19:28
谢谢!!!一直以为热电偶都是用在零上高温场合,刚查了热电偶T型可以测-40度,学习了,谢谢。
14-11-12 19:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯