主题:关于三菱PLC FX1N 高速计数器的问题,新人求教,高人请进谢谢!
点击:7224 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
mrkennedy
比如C251 通过对X0 X1 接到编码器或者手轮等
现在是 通过高速脉冲输入技术得到的C251的值 为什么不能作为操作数通过MOV,DIV等指令使用?或者DRVI等用于定位?
本来就该是这个样子的吗? 如果要想将C251的值传送出,该如何做呢? 谢谢高手们的不吝赐教,不胜感激!
14-11-11 16:37
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;DRIV是输出的,与高速计数无关;
MOV C251 D**的指令是完全没有问题的;
14-11-11 18:36
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
引用
ZCMY
在 2014/11/11 18:36:19 发言
【内容省略】
完全可以,屡试不爽
14-11-11 18:51
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
我的C235用的没有问题,对了,这个是32位的要DMOV
http://m.gkong.com/bbs/395016.ashx&page=1
谢谢前来顶帖
14-11-11 19:12
4楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
屡试屡败只能说明你写程序的时候有错误,MOV/DMOV C251 D**是肯定没问题的。
14-11-11 19:13
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主贴上你的程序,楼下的高手给你答案!
14-11-11 19:17
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
大哥,我说的是“屡试不爽”,意思就是每次都用的很爽,很舒服
14-11-11 19:53
7楼
管理
2637554676
该帖内容不符合相关规定!
14-11-11 22:17
8楼
编辑
引用
管理
szhenlong
C251是32位,必须用DMOV指令。
14-11-12 08:57
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
通过高速脉冲输入技术得到的C251的值 为什么不能作为操作数通过MOV,DIV等指令使用?
c251是32位计数器.
必须用双字指令,如DMOV,DDIV指令等指令.
14-11-12 13:11