登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:日立变频器接触器上电直接导通可行不?
点击:735 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
发现日立55KW大机器内部接触器直接连在R和T上,这样通电马上就会吸合,但是他设置了充电电阻,不明白为什么要这样做
14-11-10 19:36
1楼
管理
2637554676
该帖内容不符合相关规定!
14-11-10 19:47
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不可思议啊 那电阻还有什么用啊
14-11-11 08:12
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
380的接触器?你仔细看看肯定不可能的
14-11-11 08:47
4楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
手头上有个J300 18.5K烂货,看了下可以肯定楼主说的不会有错。电源直接到接触器线圈,中间无控制器件。这接触器会不会有延时功能?我也纳闷。
14-11-11 09:09
5楼
编辑
引用
管理
1053287355
是380的,接在S和T,直接接的百分百
14-11-11 09:30
6楼
编辑
引用
管理
1053287355
好像这充电电阻阻值很小,只在接触器吸合瞬间起一点点缓冲作用,不知这样会不会烧整流桥,用万用表测试这电阻阻值只有0.6R
最后修改:
2014/11/11 9:35:11
14-11-11 09:32
7楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
这个接触器也许有古怪,我量了下普通220AC的线圈是500欧,而日立的有4K欧,我这个起动电阻约2欧。测下你的,对接触器单独上电试试是不是得电马上吸合的。
14-11-11 09:42
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主说道说道。
14-11-11 14:13
9楼
编辑
引用
管理
weixiu123
无法想象啊 难道真有延时功能
14-11-11 17:43
上一页
下一页
工控新闻
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
更多新闻资讯