配电装置投运前应测量其对地绝缘,其值不得低于以下规定值:
架空线:200兆欧;6kV/380V母线:300兆欧;380V电缆:2000兆欧;封闭母线:20兆欧;6kV电缆:2000兆欧;避雷器:2000兆欧;直流母线:10兆欧
14-11-09 20:55
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
说起来,还真不清楚这些;
不知这些数值的来源,是资料还是标准。
14-11-09 21:05
2楼
编辑
引用
管理
zssaqk
安全性评价查评依据
14-11-09 21:22
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
谢谢!
是什么行业啊,有这些数据。
14-11-09 22:00
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
了解看看,
14-11-10 20:52
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
谢谢楼主,学习了。
14-11-11 14:20
6楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
运行多长时间需要再次检测?
14-11-20 08:55
7楼
编辑
引用
管理
logo1979
谢谢分享资料
14-11-20 10:27
8楼
编辑
引用
管理
zssaqk
没有硬性规定,机组没有异常可以不用管。但停机检修是一定要做绝缘电阻试验的,临时停机开机前也必须摇绝缘。
14-11-20 10:30
9楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
学习了,一直干弱电这块,对强电不熟悉。
14-11-21 08:22