主题:四泵循环恒压供水问题求助
点击:1210 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
1103856685
我怕一个泵长期工作对泵不利,所以搞四泵循环
14-11-09 21:25
21楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
本来就是等时/等寿命控制 定时倒泵
14-11-10 10:13
22楼
编辑
引用
管理
一Liu工控
没必要的,变频器频率升到50Hz时转换成工频的,对电机无冲击电流。
14-11-12 07:13
23楼
编辑
引用
管理
一Liu工控
肯定要轮换工作,电机长期不用会生锈卡死或潮湿绝缘下降。
14-11-12 07:15
24楼
编辑
引用
管理
1103856685
22KW的变频柜,8个接触器用6511,主空开CDM10-250A,每一路用DZ47-D63A 可以吗
14-12-02 21:12