主题:四泵循环恒压供水问题求助
点击:1210 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
1103856685
装一个四泵循环软启动恒压供水控制柜,功率22KW 四台 问 变频切换到工频时需不需要加星三角启动,都说变频切换到工频不安全,不知怎么解决
14-11-06 18:28
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
22KW,电机功率不大,可以不加星三角启动,变频可以直接切换到工频。
14-11-06 18:31
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-11-06 18:42
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一个变频器,对四台泵电机做轮流启动和工频转换,需要外部有一个PLC配合就好了。没问题呀,直接转换,没有必要再用星/三角启动了。
14-11-06 18:46
4楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
真的没必要了,变频器已经启动电机,直接转换就行了
14-11-06 20:32
5楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
最好转换时有一个时间延时过度和连锁控制,确保变频器安全。
14-11-06 20:47
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
同意楼上。
14-11-07 08:54
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
都是为了省钱,出故障一挂全挂
14-11-07 10:37
8楼
编辑
引用
管理
1103856685
谢谢各位师傅了,请问变频器设定最低运转频率25HZ 能直接切换到变频启动吗?22KW的
14-11-07 13:48
9楼
编辑
引用
管理
1103856685
谢谢师傅了
14-11-07 13:48