主题:双法兰变送器都毛细管数值乱跳什么原因
点击:926 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
jiaonpeng
最近修了一台双法兰变送器,在现场查看时顺带绑扎了一下凌乱的毛细管,在动正压测的毛细管时变送器数值出现较大幅度的跳变,而同样的动负压侧毛细管数值却没有变化,不知这是什么原因?
14-11-06 14:18
1楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
没人回答么?:-(
14-11-07 20:43
2楼
编辑
引用
管理
zssaqk
是不是接触不好?有时压接线的螺丝松动,扯一下线也会造成表的数值乱跳。
14-11-07 21:21
3楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
毛细管如果接触不好,里面的硅油就漏掉了,而负压侧的毛细管却没有这个现象。
14-11-08 10:32
4楼
编辑
引用
管理
dlr
如果排除电路、泄漏、有气泡等问题。单从毛细管来推测问题,变送器数值出现较大幅度的跳变说明正压侧的压力有变化,这个变化的压力可能是由于你在绑扎毛细管时有高度变化,导至正压侧的硅油静压力变化,而出现差压的变化,这应该出现在负迁移的变送器上。你动负压管不会变化是因为负压侧接的是气相,你再动也不会高过取样点。
14-11-08 12:28
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
同意楼上的意见。
14-11-08 12:35
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
学习了
14-11-08 16:15
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-12-04 19:56
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-12-04 20:13
9楼
编辑
引用
管理
安普
毛细管真空度不够,工艺没过关
15-01-14 14:24