登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:已经修好2台ZN-GKM10/110电力直流整流模块

点击:1014 回复:8

接修2台ZN-GKM10/110电力直流整流模块,该模块为同一直流屏所用故障现象为显示屏不显示,不充电主模块报该模块通讯故障,经拆开检查发现供电部分保护(吱吱叫).
因为没有修过,先从大功率器件查找
经检测发现开关电源供电电压偏低,检测开关电源电容发现35v100uf电容容量为10uf同型号更换故障排除!!
快恢复二极管DSEI30-12A(4个)
附件 DSEI30-12A.jpg
IGBT采用IXFK27N80(4个)
附件 IXFK27N80.jpg
主电路图(网络资料《道客巴巴》)
附件 主框架图.jpg
IGBT控制电路采用UC3875
测得UC3875输出波形如下:
附件 新建文件0.jpg
改集成块工作电流50ma
附件 UC3875.jpg