主题:压力储罐的变送器有效期是多少

点击:790 回复:11

压力容器上的压力表属于A级,双金属温度计属于C级,为什么作为重要检测参数的远传压力变送器却是B级呢?
14-11-04 16:59
存在就是道理
14-11-04 20:40
压力变送器应该一年一校的
14-11-04 20:53
规程应该有规定的
14-11-04 21:42
每年定期校验,国产应能使用1-5年以上,进口的在2-10年,再长要看校验结果,没有规定使用期限!
好点变送器正常使用在10-15年以上。
14-11-05 08:38
合格时间有效时间内。
14-11-05 10:11
今天管理设备的有下文了,说压力容器如果有压力表,那么压力变送器所B级两年有效期,如果压力容器没有压力表,那么压力变送器算A级表,有效期1年。
14-11-05 11:21
一般是一年一检吧 ?
14-11-05 13:41
应该是一年一检的!!
14-11-05 15:45
偶这里的B级表比如压变,各种液位仪表等远传仪表的有效期与C级仪表比如压力表、双金属、调节阀一样都是两年一校准。
14-11-05 16:15