主题:求大神帮忙写一个简单的PLC的modbus测试程序。

点击:1293 回复:11

我想用西门子200PLC CPU224xp、威纶通触摸屏、带485的温湿度传感器(支持modbus协议),PLC为主站,每分钟读取温湿度传感器的数据一次,求大神帮忙写一段读取温湿度传感器数据的测试程序。
我是刚开始学习的菜鸟,不明白如何通信把数据读取出来,然后参与数据比较,求帮忙 !
附件:
[本地下载]
14-11-04 15:49
   RTU协议吗?
14-11-04 16:49

引用 948581831 在 2014/11/4 15:49:08 发言【内容省略】

用指令库很方便啊!求人不如求己!
有需要我帮忙,联系我QQ149034219
14-11-04 19:51
同问啊。用MODBUS的话 读温度的地址是多少?
14-11-04 22:34
是modbus RUT协议,地址都在里面,不知道该怎么做,就把PDF文件发上来了。求帮忙!!!
14-11-05 08:03

引用 yahk_08 在 2014/11/4 22:34:00 发言【内容省略】

说明书有啊!
14-11-05 09:21

引用 948581831 在 2014/11/5 8:03:15 发言【内容省略】

需要我帮助的话,联系我QQ149034219
14-11-05 09:22
西门子S7-200有一个MODBUS的动态库,直接调用就行,非常方便
14-11-05 10:25
要实时读取温度不要经过PLC也可以,了解modbus通讯后可以直接跟触摸屏485接口通信,如果你会宏指令开发还可以编辑宏指令来读取数据,玩转485,表情
14-11-05 10:47
通讯不是那么简单的东西
要多研究
14-11-05 11:48