登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】开关电源噪声维修一例(20141104)

点击:2381 回复:24

一块售后维修板子,故障写的是缺相,实际发现上电噪声异常,而且随调压器上升后输出电压下降
补焊各个反馈电容无果,断开各路输出电压无果,查看开关电源输出波形发现异常
正常波形
附件 波形正常.jpg
波形异常
附件 波形异常.jpg
更换RCD尖峰吸收电路元件无果
查看3脚电流检测发现电压与正常比较略大,更换电容电阻无果
检测1脚稳压反馈,发现随电压上升输出电压下降,1脚电压上升正常,更换TL431,PC817无果
实在没有办法更换开关变压器无果
最后叫来研发
附件 原因分析.jpg
最后是由于电流检测滤波常数过小,导致无法滤除开关管导通时的尖峰电流。将电阻电容换大,故障排除
最后修改:2014/11/5 9:10:44
14-11-03 14:33
有图有真相。
14-11-03 14:39
难道电阻和电容多变小了,有那么巧?还是当初设计问题?又难道是贴片时元件弄错了?反正我不懂。
14-11-03 17:52
这种故障不是一般人能够随便处理的。学习了!
14-11-03 18:12
学习了,谢谢。
14-11-03 19:09
这种故障不是一般人能够随便处理的。学习了!
14-11-03 19:36
没见过的故障!学习了!
14-11-03 19:52
不错啊 谢谢分享
14-11-03 20:01
看着楼主修电话好高大上啊。表情
14-11-03 20:19
之前用应该是好的不知道什么原因导致分布电感电容的变化,使的原先的设计参数不能匹配吧。
14-11-03 21:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯