公司PLC设备上的程序,个人有以下疑问:
1、西门子PLC程序上一个方框,左侧是EN,上侧是几个英文字母,在程序中出现多次,几个字母有变化,这个是什么东西哦??子程序么?
2、SM0.0和其它触点并联,有意义么??
3、故障检测用常开触点并联的,这样应该不好吧!!我觉得应该用常闭的串联,不然万一检测线路断了就失效啦!
14-10-31 21:17
1楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
SM0.0 PLC运行时一直为1,是常ON继电器。停止运行为off.至于你说的框框,应该是调用的程序块。
14-10-31 22:23
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
回答:1·、上侧若是SBR-0就表示子程序0,
2、sm0.0和其他触点并联无意义,sm0.0表示始终接通。
3、用常闭触点串联有好处,如你所说。
14-10-31 22:26
3楼
编辑
引用
管理
1165859568
谢谢,但是EN那个不是SBR的,而是和楼上的一样,就是不明白
14-11-01 15:19
4楼
编辑
引用
管理
1165859568
呵呵,就是你画的那样,请问程序块是什么意思啊
14-11-01 15:20
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
猜想:
ZiDong疑为“自动”的意思,转执行“自动”程序?
14-11-01 16:34
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主方便就上传程序…
14-11-01 16:40
7楼
编辑
引用
管理
1165859568
不方便啊,公司机密,程序样子就跟一楼那个ZIDONG是一样的,就是不懂什么是程序块
14-11-01 17:02
8楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
既然你懂子程序,说不懂程序块不科学啊。叫法不同而已,你可以直接查看编程软件界面左边程序块,里面就三个分支,主程序,子程序,中断程序。编程的人自定义了注释。你看后面括号里面就知道属于哪个程序块了。双击你要看得程序块,会显示包含的内容。
14-11-01 17:22
9楼
编辑
引用
管理
1165859568
呵呵额,谢谢达人,我毕业四年了,老本都忘得差不多了,9月份开始干设备维护的,机械电气的都干
14-11-01 17:30