主题:急啊!!威纶通的一屏多机!!!

点击:11518 回复:15

现在有TK6070IP一台,FX1N两个,需要触摸屏控制两台PLC,刚问了威纶通的技术,说是触摸屏要一个接PLC的编程口,一个要接另一台232BD模块才能控制,之前我买了两块485BD根本就不行啊。各位大神有什么办法吗,它这个线是怎么做的我都没搞懂。
14-10-31 18:24
有两个485BD板,那就先用这两个板子在PLC间做通讯,并行连接
然后触摸屏连接其中一个PLC。
14-10-31 19:37
你设2个485站号,触摸屏链接站址设为可变量试试,应该可以,人家一个人机通讯32台变频器呢
14-10-31 19:46

引用 fuhuafeng72 在 2014/10/31 19:46:09 发言【内容省略】

楼主试下吧
14-10-31 20:12
我试了试,组态都组不了,这屏不行。
14-11-01 01:32
现在通讯可以了,可是如果我要触摸屏控制从机的16个输出口,是不是都得在主机写上16行程序才行啊,有没简便的程序呢。现在我的主机8000K都写满了,不知道那个存储盒可以和485模块一起装吗?
14-11-01 11:44
如果用变址的话,新的PLC写程序,触摸屏采用轮寻方式访问控制
14-11-01 14:09
HMI的2个串口单独跟2个PLC通讯就好了 啊
14-11-03 20:56
用两个通讯口,一个通讯口接一个PLC,组态时要组态两个通讯端口
14-11-04 09:58
您好,两个485 BD可以使用的,TK6070IP使用com2 485 并列连接两台plc   然后PLC上各加485BD就可以了;威纶通客服那个方案也是可以的,但是你已经购买设备的话,就使用第一种方案解决好了。