主题:急啊!!威纶通的一屏多机!!!
点击:11518 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
459208701
现在有TK6070IP一台,FX1N两个,需要触摸屏控制两台PLC,刚问了威纶通的技术,说是触摸屏要一个接PLC的编程口,一个要接另一台232BD模块才能控制,之前我买了两块485BD根本就不行啊。各位大神有什么办法吗,它这个线是怎么做的我都没搞懂。
14-10-31 18:24
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
有两个485BD板,那就先用这两个板子在PLC间做通讯,并行连接
然后触摸屏连接其中一个PLC。
14-10-31 19:37
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
你设2个485站号,触摸屏链接站址设为可变量试试,应该可以,人家一个人机通讯32台变频器呢
14-10-31 19:46
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
引用
fuhuafeng72
在 2014/10/31 19:46:09 发言
【内容省略】
楼主试下吧
14-10-31 20:12
4楼
编辑
引用
管理
zytlc
我试了试,组态都组不了,这屏不行。
14-11-01 01:32
5楼
编辑
引用
管理
459208701
现在通讯可以了,可是如果我要触摸屏控制从机的16个输出口,是不是都得在主机写上16行程序才行啊,有没简便的程序呢。现在我的主机8000K都写满了,不知道那个存储盒可以和485模块一起装吗?
14-11-01 11:44
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
如果用变址的话,新的PLC写程序,触摸屏采用轮寻方式访问控制
14-11-01 14:09
7楼
编辑
引用
管理
风之力
HMI的2个串口单独跟2个PLC通讯就好了 啊
14-11-03 20:56
8楼
编辑
引用
管理
xlian
用两个通讯口,一个通讯口接一个PLC,组态时要组态两个通讯端口
14-11-04 09:58
9楼
编辑
引用
管理
小网渔pp
您好,两个485 BD可以使用的,TK6070IP使用com2 485 并列连接两台plc 然后PLC上各加485BD就可以了;威纶通客服那个方案也是可以的,但是你已经购买设备的话,就使用第一种方案解决好了。