主题:用ABBACS400进行恒水位控制,但是----电机被烧
点击:12096 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
众里寻她
顶!!!!!!!!!!!!!!1
05-06-02 12:42
21楼
编辑
引用
管理
fw818281
对于你所说的靠近连接水泵侧绕组已经全部烧坏变色,而靠近电机风叶端的绕组则完好,主要是因为靠近电机风叶端的散热比负载端要好,所以会出现上述情况.你所用不是专用变频电机,普通电机在转速低时散热会受到很大的影响,另外转\定子相摩擦也是一个原因.
05-08-13 11:04
22楼
编辑
引用
管理
tuziwangyue1
改进方法,:
1,用变频电机,(此电机就是一交流电机装一冷却风机)
2,ACS400的机器有电机过热保护,是一计算量,调试使用默认值时不打开,并且此值在电机使用环境恶劣时很不准确,
3,设置睡眠频率跟睡眠觉醒延时,
05-09-19 10:10
23楼
编辑
引用
管理
lmstar
1、变频器电机功率或电流设定不合适,转子扫膛,轴承损坏,导致电机过流。
2、长期低频运行
05-09-19 10:43