主题:这个人邻居家的电是怎么搞的?简直要害死人

点击:2658 回复:30

   前几天去了一个领导家检查电线, 我们公司领导多,以前没有见过这个领导,就是办公室搞财务的吧,还是别人介绍让我去他家的,因为住在我们小区。
   他家电的问题就是插座不插任何东西, 送电跳闸,他家里的总开关不跳,跳楼下电表后的总开关。我进门的时候看他他自己就在搞,他把很多插座都拆开来。自己在墙壁外面接了一些线。 他说他已经搞了几天了, 找到一个地方有问题,但是还是跳。
   我测了一下,用万用表测量三根线,用低档基本量不通,用2000K档可以测出800K以上的电阻。我问他为什么外面接线,他说那段线有问题,他不合闸,只要地线和零线短接,整个单元的总开关都会跳。我试了一下,还真是。
   他说装修住了好多年了,都没有出过问题, 就是隔壁装修有次打冲击钻,打到电线了,跳了总闸, 从此就不正常了。 问题是这段线不用,为什么还是跳呢?
   于是我一段一段插座断开试验,发现还是那面墙的另外一个插座有问题,断开就好了,甩开那个插座,2000K档都测不出电阻。
   由此可见找故障每个细节信息都很重要。
   但是我还是不明白,隔壁是怎么搞的, 为什么跳总闸不跳他们两家的分支开关?  为什么搞得一面墙的电线都有问题? 那段线他们是分开了,测量地线还是通的, 如果是隔壁接起了? 为什么隔壁不出问题? 不跳闸? 为什么一段线的问题是跳单元总闸,一段线的问题是只跳他们家的电表后面的开关?
    想起来还真是复杂, 有兴趣的能否画个图分析分析?
14-10-30 07:32
一头雾水!表情
14-10-30 07:40
    隔壁的只要自己好用,哪里会管别人如何.
14-10-30 08:12
没有见到现场情况很难分析的,怀疑是邻居在捣鬼。
14-10-30 08:17
会是什么问题呢?
14-10-30 08:24
越级跳闸,查看漏保的保护电流是几毫安的?相线与N线绝缘不好,N线与地线一接触就会跳,有兴趣你可以做实验
14-10-30 08:29
真是一头雾水
14-10-30 08:32
你的总闸是带漏电的吧 所以零地一碰线就跳闸
14-10-30 08:50
零火短路跳电表后的开关吧,零地短路肯定跳单元总闸、我接错过表情
14-10-30 08:57
“我一段一段插座断开试验,发现还是那面墙的另外一个插座有问题,断开就好了,甩开那个插座,2000K档都测不出电阻。”
使用了劣质插座,换个插座看看,先不怀疑接线错误。
越级跳闸,是不是用了漏电开关,还可能那级闸小,尤其后装修的多数都比原来的大。
俺原来住地,电表改造后,表下空开就比表前大一倍(原来的没动),经常叫物业合闸,最后物业也不锁闸箱了。
最后修改:2014/10/30 9:00:19