90%的是自锁线路问题,
14-10-31 19:06
常开触点坏了,加一个辅助触点就好了
14-10-31 19:26
如果铁心有油泥也会造成接触器不能自保的
14-10-31 20:21
自锁电路出了问题
14-11-11 19:40
自锁线路和辅助触点问题,电压不够只是会产生线圈要吸不吸的样了,也就是你不松手线圈一样爱吸不吸的。
14-11-14 18:54
这个问题不难呀。
14-11-15 08:25
能启动,证明电路没有问题,松开停止,那么就说启动回路还没接通,是否是自锁的继电器触点接触不好。
14-11-15 10:50
自锁那一路有问题
14-11-15 11:20