也有可能电压不够,还的测一下电压
14-10-30 09:56
你所说就是点动状态,没有连续工作功能,检查下自保电路。自保电路问题。
14-10-30 09:58
检查下自保电路。自保电路问题
14-10-30 10:22
能问这个问题的,他还会问你,什么是自保电路。
14-10-30 10:36
自保也称自锁,就是交流接触器的辅助常开触头与按钮的常开触头并联。楼主的故障是自保(自锁)电路存在问题。如图所示:启动按钮常开与接触器辅助KM常开并联。
附件 f603918fa0ec08fae5d55d2858ee3d6d54fbda6c.jpg
最后修改:2014/10/30 11:36:30
14-10-30 11:29
是不是辅助触点有问题啊
14-10-30 14:01
检查接触器的自锁触点及相关线路。
14-10-30 14:20
应该是自锁电路存在问题。
14-10-30 19:53
检查自锁电路
14-10-31 16:41
哈哈 这种问题应该是电工基本功能,想比楼主不会弄不懂。
也许它的控制就是选在了点动,只是。。。。。。
14-10-31 18:41