有人在吗 家中的闸刀开关换了个漏电保护开关之后推不上去 立马跳闸,但是出线端火线跟零线位置换下却可以推上去用电,但是这样的话 开关就控制零线了,导致节能灯泡关后还会一闪一闪的,这个问题怎么解决,求支援,非常感激
点击:3182 回复:15
有人在吗 家中的闸刀开关换了个漏电保护开关之后推不上去 立马跳闸,但是出线端火线跟零线位置换下却可以推上去用电,但是这样的话 开关就控制零线了,导致节能灯泡关后还会一闪一闪的,这个问题怎么解决,求支援,非常感激
引用 wwjp528 在 2014/10/26 20:08:42 发言【内容省略】
漏电开关推不上去,零线与火线兑换就能推上有两个原因:1、火线漏电,应查找漏电点,2、零线与地线接反了,;若没有地线就是问题1造成的,用摇表测相线绝缘。