登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:如何通过一台西门子CPU224/226PLC,3台5.5KW的变频器实现3台电机的同步控制
点击:3866 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
guyi19851108
主要用于悬挂输送链控制,整线分成3个部分,由三台功率为3KW的电机分别驱动,要求3个部分的输送链要同步运行。用三台变频器,在每个电机上加编码器,以第一电机实际转速为基准, PLC根据测量到的2#电机、3#电机的实际转速做补偿后向控制2#电机和3#电机的变频器发出修正指令,保证3台电机实际转速趋于一致。可以实现吗?需要增加哪些配置,谢谢给位高手知道!!变频器选型有啥只要事项!!谢谢!!!
14-10-24 10:57
1楼
编辑
引用
管理
fireray
实际就是一随动系统。如果有可能的话用一个大变频器带三个电机,就简单了。
14-10-24 11:32
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
PLC需要能接受3个高速输入的就可以,用一个4AO模块实现输出到变频控制,你需要采用速度加定位双重控制程序,在保证同步的同时,保证静态位置最接近
14-10-24 12:23
3楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
guyi19851108
在 2014/10/24 10:57:45 发言
【内容省略】
若负载相同或偏差不大,可以用一台变频器拖动三个电动机,这要看三台电机同步转速的偏差要求有多大。
14-10-24 12:30
4楼
编辑
引用
管理
guyi19851108
三台电机分别控制3段的速度,因为3段的负载是不一样的,而且会有变化
14-10-24 15:05
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这样的方案,好吗?我觉得有问题,用PLC来补偿转速差,动态响应跟不上呀,时间长了还行。还真不如3台变频器电机同步控制,加速度环的下垂特性补偿负荷分配。我不知道这个悬挂运输链是什么介质,皮带?链条?还是什么传送带累的?
3台电机型号一样,用同一个给定和同一个速度反馈。
14-10-24 20:02
6楼
编辑
引用
管理
koofly
一块模拟量输出控制电机转数,用plc的高数计数器监测电机转数
14-10-25 11:39
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这个可以先做个实验 三台电机 同样的频率 同时启动 看误差多大
14-10-25 11:45
8楼
编辑
引用
管理
glenxu
即便没有误差也不能保证阻力相同,惯性距相同,即时加速度相同,所以一定要有位置同步闭环。
14-10-31 08:39
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用同步控制器吧;
14-10-31 10:19
上一页
下一页
工控新闻
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
2025 倍福自动化新技术研讨会
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
更多新闻资讯