登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:我算不算破解了F740上电报E.UVT!

点击:3379 回复:26

160KW上电报欠压。有时上电又报过压,大多数时候是报欠压。觉得某个芯片或者接触不良。先排查所有二极管,电阻基本正常,测量小电容无击穿,再测试各路输出电压正常,再测试各路芯片电压正常,开始更换相关芯片及光耦,换掉了所有芯片还是不行。这下从线路板了解到经P降压一直输入到一个叫M62301的12位AD转换器19脚。有两个返回主板的光耦短接也无效,此时调节输入端交流电压这19脚电压相应会上涨下跌,从1.几幅到2.5V这说明输入部分电路没问题,而输出转换成了数字信号送入驱动板上最大的那个IC。怀疑数模转换器有问题将其更换,但是效果依然如此,特别偶尔通电又不报警,有时又报E.OV1.感觉是有点发疯了,硬件上未检查到问题。并将与输出频率检测电路的393,339更换也无效(查到输出频率会以母线电压做参考点)查数模转换器资料发现数字量与大IC应该为并行连接,都是数字量传输,不可能会有飘逸,排除铜箔断裂问题。最后判断是大的中央检测IC出现故障,不知这个判断对不对。这是我研究1晚上的结果全部奉献出来。你们觉得报E.UVT还有什么原因,希望大家不要保守,共同个突破这些进口机!
14-10-22 21:30
表情[size=4]这样,肯定不算破解的!要算破解的话,上海的李工,出图纸的时候就算破解了。
看图纸后发现没有实际的效果,急的机器,只能请高手了。[/size]
14-10-23 00:51
这个要么有软件测得实际电压,和基准比得出,要么硬件和基准电压比得出故障报警。
14-10-23 16:39
这好像不能叫破解吧!连估带猜的,原理还没弄清呢!就算这次好了,我觉得也是运气好。
14-10-23 20:46

引用 muwu 在 2014/10/23 20:46:50 发言【内容省略】

对呀,我们还要努力。表情
14-10-23 23:09
楼主小心走火入魔…
14-10-23 23:32
虽然未真正破解,但楼主详述了故障检修过程,也为难得。尤其是进口机型,顺信号流程,有时相当费功夫啊。
14-10-24 08:04
AD芯片对焊接要求高,焊好后要清洗板子。
14-10-24 10:42
最后这个板发到一个三菱专家检查发现所有硬件都是好的,原来我的猜想是正确的,是中央那个大IC坏了,他用风枪换了1个还是没修好换了报E.PE2,原因是目前市面上假机比较多,这是假机程序,不好搞只有找原厂家。
14-10-25 20:43
[size=4]三菱专家检查发现所有硬件都是好的---是大硬件坏了?
EPE2 哈哈, 估计是换错IC了。 专家搞不定?失误吧,没戏了。[/size]

推荐“钻家”二个:  佛山的 刘工,无锡的 毛工。
最后修改:2014/10/25 23:30:50
14-10-25 23:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯