登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】求助帮忙判断热继温度高问题点,感谢!(20141024)

点击:1312 回复:16

引用 lvjun7258 在 2014/10/23 14:40:07 发言【内容省略】

感谢热心回复,目前现场实际运行电流为110A,负荷在62kw的样子。从现场测温来看,热继上的点温度最高,跟接触器连接处次之,接触器上端口跟热继下端口温度都在50多的样子,是否有可能是热继上的问题?(怕热继质量问题,现场更换了一个同型号的新的热继。)谢谢!
14-10-23 15:44
感谢热心帮助,现场热继温度最高,感觉会有传导到接触器连接点一样,是否有此可能?谢谢!
14-10-23 15:46
我觉得应该观察电路中其他触电的温度,以及导线的温度,可以断电后用手摸,也可以带电测温器测量,如果只有楼主所说的触电发热,就很可能是接触面积小,或者元件内部接触有问题
14-10-24 08:52
热继有温度是正常的
14-10-25 10:35
你用万用表测一下热继上下端口间的阻值,就明白了
14-10-25 13:49
发热就是有接触电阻存在!上面是50,下面高了这么多,查一下接触电阻,热继够不够过,还有里面的接点不好引起也不定
14-10-28 20:54
学习了!
14-10-30 11:31

上一页 上一页