主题:PT100热电阻外接导线有什么要求?参考什么国家或国际电器标准

点击:3239 回复:14

问题如题目,望知者告之,谢谢
14-10-18 16:21
    截面积有要求.
14-10-18 16:59
没要求。距离越近越好。
14-10-18 18:07
3芯屏蔽线
14-10-18 19:11

引用 cfm6662008 在 2014/10/18 16:21:29 发言【内容省略】

热电阻的导线用铜芯线即可,至于要求,要看使用场合有什么要求,精度高用三芯线,精度低可用两芯线。
14-10-18 22:00
一定要用3线的,2线的电线本身电阻也算进去了,精度太差,测量比实际温度高。
14-10-19 19:58
用多粗的线合适,,我们目前用的是RVVP4X0.2,但好像有点问题
14-10-19 20:19

引用 cfm6662008 在 2014/10/19 20:19:32 发言【内容省略】

  具体是什么问题啊?
14-10-20 09:38
用0.2mm2的屏蔽线,一路接到西门子PLC模块四线制,一路接到记录仪三线制,两显示温度相差4℃,改用0.5mm2的屏蔽线就相差零点几
14-10-20 16:54

引用 cfm6662008 在 2014/10/20 16:54:40 发言【内容省略】

   你已经学到了。