登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德ATV71-37KW变频器上电报NLP,监视电网电压:无法测量。
点击:6208 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fqxin
施耐德ATV71-37KW变频器上电报NLP,监视电网电压:无法测量,CPU板换过,问题依旧,各位老师,分析下问题出在哪儿!
14-10-18 11:11
1楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
这种机不是一般的麻烦,我有几台很靓的这种机37 45KW。需要的找我
14-10-18 16:20
2楼
编辑
引用
管理
275645778
是新机,还是旧的机子呀?
14-10-20 16:10
3楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
电抗器接了吗
14-12-09 16:20
4楼
编辑
引用
管理
xquan
检测电源板看某路电压是否正常…
14-12-10 13:22
5楼
编辑
引用
管理
453414193
您好,施耐德NLP故障处理好了吗?
17-04-17 15:24
6楼
编辑
引用
管理
397679140
请问最后怎么解决的?我这里有一台ATV71 132KW的一样故障,不知如何下手
17-10-31 17:11
7楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
电源板 马达控制卡和主板都有可能报NLP 先测量P N之间有无560VDC电压 有的话代换前面所说的板
17-11-01 14:35