登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:正弦SINE303A-4R0
点击:580 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1948024763
启动端子X1RUN运行显示频率没变化?
14-10-17 20:17
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
频率给定了吗
14-10-18 08:04
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
同意楼上的意见 看看吧
14-10-18 18:09
3楼
编辑
引用
管理
1948024763
频率给定端子VS,参数也正常
14-10-19 00:12
4楼
管理
1524895013
该帖内容不符合相关规定!
14-10-21 22:25
5楼
编辑
引用
管理
515371849
可能是外部VS信号线断线了,你短接VS和10V 2个端子,再给运行信号。正常情况下应该有50HZ输出。要是还是没有输出就改面板控制,看有没有输出,应该问题不大。