主题:安川伺服报警A810请教解除方法
点击:39192 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
llaaiijjuunn
各位师傅 安川SGDV-1R6A11B伺服报警A810 查询知道是绝对值编码器错误是掉电引起的,现在电池换了就是报警不知道怎么解除,此款伺服驱动器没有按钮。我现在也没有安川的数字 操作器请教各位师傅怎么解除,听设备厂家说要连接电脑调试具体我也不懂。
最后修改:
2014/10/17 18:26:19
14-10-17 18:25
1楼
编辑
引用
管理
llaaiijjuunn
谢谢各位 到安川官网下了伺服调试软件,搞定了。
14-10-18 11:38
2楼
编辑
引用
管理
453414193
请问您是怎么搞定的,能具体说下吗?
16-11-04 21:08
3楼
编辑
引用
管理
xin113
a81就知道怎么弄,没见过a810
最后修改:
2016/11/23 21:45:29
16-11-23 21:44
4楼
编辑
引用
管理
llaaiijjuunn
下软件连接后复位 但要注意电子齿轮比 (我运气好点因为有两台同样的设备我把坏的用软件复位后 拷贝了好的一台的数据到有问题的这台后就行了)祝你好运