登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接触器频繁吸合

点击:4330 回复:28

小供水系统,在测试管路压力时,接触器在泵启动两三分钟后出现频繁吸合,而且有很大的电弧出现!此时管路处于憋压状态,有哪位大神知道这是为啥了!接触器换了也没用
14-10-15 17:28
这和接触器自身没什么关系吧 若吸合肯定是线圈得电 若断开肯定是线圈失电 这个得看是否是你控制成这样子 如果线圈一直有电的情况还出现这样子 哪就是接触器问题反之不是表情
14-10-15 17:41
接触器吸合不稳定,估计是接线松动所致,小问题,自己检查一下吧。
14-10-15 17:52
除楼上两位所说外,还可以注意一下控制电压是否满足。
14-10-15 18:46
应该是控制电压抖动所致。
14-10-15 18:49
如每次通电都是这样,可能是处在泵工作与停止的临界状态,这与控制电路的设计有关。
14-10-15 19:03
上个图看看
14-10-15 19:23
如果是压力或者水位控制水泵工作的话,那就是水压或者水位波动原因引起接触器频繁动作。这个是电路设计的问题。
14-10-15 20:51
是不是在压力临界点
14-10-15 21:00
应该是电机过载,导致电压下降,接触器释放后,电压恢复再次吸合,过载,降压,释放.
在电机工作过程中,测一下电压就知道了,
最后修改:2014/10/15 22:48:09
14-10-15 22:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯