主题:接触器频繁吸合
点击:4330 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
1522122289
小供水系统,在测试管路压力时,接触器在泵启动两三分钟后出现频繁吸合,而且有很大的电弧出现!此时管路处于憋压状态,有哪位大神知道这是为啥了!接触器换了也没用
14-10-15 17:28
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这和接触器自身没什么关系吧 若吸合肯定是线圈得电 若断开肯定是线圈失电 这个得看是否是你控制成这样子 如果线圈一直有电的情况还出现这样子 哪就是接触器问题反之不是
14-10-15 17:41
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
接触器吸合不稳定,估计是接线松动所致,小问题,自己检查一下吧。
14-10-15 17:52
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
除楼上两位所说外,还可以注意一下控制电压是否满足。
14-10-15 18:46
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
应该是控制电压抖动所致。
14-10-15 18:49
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
如每次通电都是这样,可能是处在泵工作与停止的临界状态,这与控制电路的设计有关。
14-10-15 19:03
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
上个图看看
14-10-15 19:23
7楼
编辑
引用
管理
老兔子
如果是压力或者水位控制水泵工作的话,那就是水压或者水位波动原因引起接触器频繁动作。这个是电路设计的问题。
14-10-15 20:51
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
是不是在压力临界点
14-10-15 21:00
9楼
编辑
引用
管理
YOUFG
应该是电机过载,导致电压下降,接触器释放后,电压恢复再次吸合,过载,降压,释放.
在电机工作过程中,测一下电压就知道了,