点击:16315 回复:39

计时器(时钟)计时。测周法都是对低速状态,测频法都是针对高速状态,找一个转换点。一般都是在几百转转换。
16-04-20 16:45
问一下,该程序如何写,我也很想知道,能发给我学习吗?
16-07-01 09:23
1、换用测速发电机,模拟量电压对应转速,这个最简单;
2、用编码器测速,高速计数器模式,这个还是不如前者实时响应;
16-07-01 11:57
测频法的话,是否实时性就不高了?
16-07-21 09:06
设一个阀值、当测量值低于这个阀值用测周、高于这个阀值时测频;
S7 200测周用计数器中断来计时、测频用定时器中断读取计数器值
16-07-21 10:39
这就是M/T测速法,不同的转速,对应不同的测量方法。
16-07-21 14:24

引用 xlian 在 2016/7/21 10:39:33 发言【内容省略】

阀值判断多少是个考虑因素。
16-07-21 14:31
转速是不是超过霍尔开关的响应频率了
16-07-21 15:06
这个没有
16-07-21 15:40
所以说,低频时用测周法,高频时用测频法互补不足,实现全转速范围的实时检测。
16-07-21 19:40