主题:新大修的变压器需要静置24小时,做完冲击试验后是否还需要空载运行24小时?
点击:4149 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
新大修的变压器需要静置24小时,做完冲击试验后是否还需要空载运行24小时?有这方面规程要求吗?我所说的是正规规程
14-10-13 17:33
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
上次我们新上的变压器冲击试验做后空载了12小时
这个24小时厂家也没说过
但是空载是有必要的!
14-10-13 18:33
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
按规定吧
14-10-13 19:31
3楼
编辑
引用
管理
aa1969
请提供有关规定
14-10-13 19:34
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
未注意过这方面的要求;
楼主是看到了这方面的资料,还是实际中遇到了这情况?
14-10-14 18:33
5楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
回复了,告诉一声!
14-10-15 21:54
6楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
5次空载全压冲击合闸,第一次受电后,持续时间不低于10分钟,冲击合闸时励磁涌流不应引起继保动作;变压器空载运行24小时无异常,方可投入带负荷运行。
14-10-16 07:33
工控新闻
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
更多新闻资讯