登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:20pvc管最多允许穿几根4平方铜线

点击:21688 回复:8

各位大侠,20pvc管最多允许穿几根4平方铜线?
14-10-08 13:10
  2根。
14-10-08 14:14
直径20mm的PVC管内可穿入4根4平方电源线,不超过5根。
14-10-08 18:25
你想穿几根?
14-10-08 19:43
穿管越少越好!
但是这个管径4根没问题
14-10-08 20:01
我的问题是最多允许穿几根4平方的国标铜线 ,现在是有一工程本来是两个4平方的厨房插座回路 由于施工时错误只下了一个回路,现在把两个回路走一个穿线管,前端穿了五根线是否也违反标准
14-10-09 12:17
管子容量的40%
14-10-09 12:37
百分四十是几根楼上的朋友
14-10-09 18:27
      PVC管的标称直径是外径。
      20pvc管扣除壁厚,内径约为18毫米。内截面积约2.5平方厘米。
14-10-11 14:44