普通电接点压力表,没有接线图了。请问上限和下限都是开点吗》
14-10-03 10:15
是的,到压力动作
14-10-03 11:24
可以用万用表测试看看,简单的,1楼说的也对。
14-10-03 12:01
压力低于下限后下限接通,高于上限是上限接通。
14-10-03 12:43
都是开点
14-10-03 14:31
    一般提供转换接点。
14-10-03 17:10
这个听说是不是容易坏接点啊,公司用这个控制机器暂停用的,现在基本不会暂停了哈,怀疑接点损坏,但是不影响机器使用,也就没去深究。
14-10-03 17:44
什么型号
14-10-03 19:39

dlr

电接点压力表触点接触不良是最常见的故障了。
最后修改:2014/10/3 21:13:17
14-10-03 21:11
都是常开触点,只有指针到达设定值触点才闭合,不过这种压力开关要注意现场的振动情况。
14-10-04 09:00