主题:台达VFD-A变频器面板不能操作
点击:1113 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
泉金
本人有一台台达VFD-A 5.5KW变频器,用外部端子控制是正常的,面板显示正常,但是面板上的任何按键都不能用,面板是好的.(面板有插到另外一台变频上试过正常),请高手们指点下,这个问题要怎么处理?谢谢!
14-09-30 15:23
1楼
编辑
引用
管理
1150405
这应该是设置的问题吧,记得有种模式是使面板不起控制作用
14-09-30 15:36
2楼
编辑
引用
管理
泉金
谢谢你的回复!是哪种模式还记得吗?关键是任何按键都不能用啊!
14-09-30 15:43
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
会不会保护了啊 igbt会不会又问题啊
14-09-30 16:16
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
先看说明书,在按模式按键(可能是按3秒,有点记不清了),进入菜单项,依据说明书的提示操作,解除面板操作锁定就好了。
14-09-30 16:37
5楼
编辑
引用
管理
泉金
应该不会,外部端子操作正常,运行正常,显示正常,就是面板不能操作
14-09-30 16:40
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
按键被锁了吧,看看手册怎么解锁