楼主
编辑
引用
管理
劲牛激扬
我到现场去给一台阿尔法变频器调低频率,频率调到所需值15HZ,然后按"ENTER"保存退出。再次启动运转后,还是原来的频率20HZ。这台机子也没有设参数保护(PF.01=0)。这是咋回事啊?请高手指点!
14-09-30 08:11
1楼
编辑
引用
管理
laijianli
哪个系列的,外部端子调速还是键盘调速,应该还有参数未设置好。
14-09-30 09:44
2楼
编辑
引用
管理
bodedianqi
仔细检查参数,认为还是参数设置不对
14-10-02 21:45
3楼
编辑
引用
管理
ytthink
看控制方式
14-10-03 13:42
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
可以肯定的告诉你参数没设定好
14-10-03 22:27
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
先看变频器的频率给定是电位器还是面板,或者是通讯,再或者是模拟量还是点动和多段速。
知道频率信号的来源之后,才能去变更频率参数的。
14-10-04 08:58
6楼
编辑
引用
管理
劲牛激扬
谢谢各位师傅的回复,问题已经解决,原因是频率下限设为20HZ了。