点击:2579 回复:8

单位要更换变压器,新上160KVA的,用来给120KW的电锅炉供电,选用150平方的电缆,电缆是否够用,怎样判断电缆电缆是否合格达到国标,选用相应的空开需要多大的?请大侠指教。我要用450A的,不敢校准啊!
14-09-29 07:46
开关300至350A就够了,电缆线够用了,质量好坏尽量先知名品牌的有保障,电缆的好坏首先绝缘要好,电阴要小(和铜材有关)等等很多方面
14-09-29 08:14
 没有多粗的呀 !
14-09-29 10:04
各种选配都有富裕量,正常启动吧。
14-09-29 10:18
还要看你的距离,通常你这个电线就够用了!
14-09-29 10:52
距离大约在80米左右,就怕买不到国标的 ,现在电缆都抽条啊
14-09-29 10:59
按照1楼说的做吧
还有就是把电锅炉的启动逐步上负荷
14-09-29 20:55
现在电缆有国标的和非标的,商家再卖的时候你要问清楚哦
14-09-30 17:32
就是现在的电缆都是非国标的比较多的
14-09-30 22:56