主题:正反转问题
点击:1206 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
miss_cloudy
各位好:
想请问一下,如果一个变频器接通STF正转,这时如果我断开STF的同时接通STR,那么
变频器是不是马上反转,具体的切换动作过程是怎么样的?
本人没具体经验,请指教。
14-09-28 16:50
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这个还真没试过,
14-09-28 17:02
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
变频器正转降频到零并结束后,在延时2-3秒后进行反转启动,这样的控制过程对变频器有好处,否则变频器易报警或损坏。
14-09-28 17:16
3楼
编辑
引用
管理
liuzhenggang
2楼正解,变频器还是正确使用为好。
14-09-28 17:42
4楼
编辑
引用
管理
linyiaolei
先停止,再反转。
14-09-28 18:09
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
2楼正解
14-09-28 19:56
6楼
编辑
引用
管理
九翱九天
肯定不可以按楼主这样干啊,其实就算你这样干也不行的,正转信号消失后,要等到频率下降以后再加反转信号才能启动,直接加反转信号变频器根本不会动作的
14-09-29 08:26
7楼
编辑
引用
管理
339402782
我试过ACS510的变频器在停止未完全停机的时候再给启动信号,变频器会报过电流
14-09-29 08:38
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
没有试过。都是等完全停下才给反转信号。
14-09-29 08:45
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个很常见的,按你的操作方法:变频器先按减速时间停车,马上再按加速时间到指定的频率;
14-09-29 09:10
上一页