登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:恒压供水变频器启动与停止
点击:2232 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
7500453
2台水泵1台变频器恒压供水。变频的启动信号用变频器接触器的辅助触点,有时候出现过流报警,
现想给电路简单改下,
停止的顺序为:1、变频器停止,2、接触器释放。
启动的顺序为:1、变频器启动,2、接触器吸合,
请教:这样改启动的时候会不会也报警???
14-09-25 16:46
1楼
编辑
引用
管理
luoliming
不明白你的意思
14-09-25 17:15
2楼
编辑
引用
管理
luoliming
过流报警和你的图中的启动先后顺序无关吧
14-09-25 17:17
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你得交代一下,那个变频器的接触器是在什么位置的?是变频器的电源输入端?还是变频器到电机的输出端?不论怎么讲,这样的控制都是有问题的。因为,接触器应该先动作,延时以后,变频器再启动才是合理的。
14-09-25 17:18
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
接触器接在变频器的电源输入端上,启动时,接触器吸合5-10秒后变频器自动启动,停止时,变频器停止输出3-5秒后,接触器断开。
14-09-25 21:35
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
用延时辅助触头
14-09-26 06:20
6楼
编辑
引用
管理
uc78
过流应该检测电机运行情况,变频器加减速时间,已经是否前期选型正确。 对于这种问题首先增加加减速时间,其次检查机械。
通常情况下变频器输出接触器要先吸合再给变频器启动信号,停止反之。
如果先给启动信号再吸合变频器输出接触器 十有八九报过流故障,软件有缺陷变频器,后果非常严重直接报废。
14-09-26 06:46
7楼
编辑
引用
管理
九翱九天
楼主这想法是错误的,主电路的接触器要先吸合,然后变频器再启动,这样才是正确的流程,按楼主的办法很容易就报过流故障,而且还极容易出问题,原先的控制方法是正确的,出现过流报警肯定是有问题,看看是什么原因,到底是加减速时间不合适还是容量小还是负载有问题,查一查吧。
14-09-26 08:04
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你的恒压控制是工频1台水泵+变频1台水泵的组合是吗?现在变频的出现过流故障你要解决这个问题是吗?如果是这样你主这样改能起到什么作用]
14-09-26 08:35
9楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
一般变频前端不要加接触器,没必要的。
14-09-26 08:43
上一页
下一页
工控新闻
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
更多新闻资讯