主题:西门子AI模块信号干扰

点击:1332 回复:8

请教各位高手怎样解决西门子PLCAI模块干扰问题?谢谢
14-09-25 09:38

引用 flfaadw1219 在 2014/9/25 9:38:31 发言【内容省略】

严格按照西门子的模块手册上提供的方式,严格按照布线规范布线。
Regards
14-09-25 09:54
处理这样的问题,首先要找到干扰源头,从源头治理其噪声发射强度。只在AI的端口做文章,事倍功半。费力不讨好。
14-09-25 09:58
先要找到干扰源
14-09-25 10:24
这种故障偶在工作中加过,是一套改性沥青生产设备,现场储罐使用的是雷达液位计,输出电流信号,可是控制监控界面显示的液位工艺人员说偏大,高大约40公分,而且随液位变化误差也变化,当时考虑是否是雷达液位计天线受油气干扰,后来用万用表查看现场与控制柜测电流信号不一致,最后在控制柜测加了隔离端子,问题解决。
14-09-25 11:04
谢谢!
14-09-25 16:49
现在的干扰真可怕
14-09-25 17:21
首先应做好屏蔽和接地,在查干扰源。
14-09-25 22:02
积累经验,严格按说明书做好电源、接地、隔离,如果都不行就加滤波程序。
总之,不难,只是很不麻烦。但干扰是普遍的,只是如何处理和对待。