主题:FX3U伺服控制
点击:577 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
左限位开关常闭点接在PLC输入点,程序里将限位开关的常闭接到特殊继电器Y0反转脉冲M8344。程序是先正向脉冲让伺服电机碰到左限位后再发反向脉冲返回原点,但是碰到左限位就停了,不能返回。把M8344屏闭掉就可以,请问是什么情况???
14-09-25 00:12
1楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
用反了吧
14-09-25 22:54
2楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
没有用反,伺服电机向左运动的时候我按住左限位开关是可以停止的。
14-09-26 09:03
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
那是不是你的程序问题呢,将伺服调整到左极限,然后单独用条指令执行向右定位看行不行