主题:日博5.5KW变频器启动带负载跳OC
点击:611 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
68110829
工厂有一5.5KW日博变频器开机上电正常,但接电机启动立即报OC过流故障,各位大侠帮我判断一下,谢谢
14-09-23 15:31
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
那先看看电机 和线好不好啊
14-09-23 16:36
2楼
编辑
引用
管理
68110829
线和电机没问题的,因为我换了一个变频器就好了。
14-09-23 18:16
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
68110829
在 2014/9/23 18:16:05 发言
【内容省略】
那就是变频器的问题.
14-09-24 09:05
4楼
编辑
引用
管理
450767466
变频器的参数呢?
14-09-24 09:16